    發表人:kkggmm 發表時間:2006-1-22 14:06:00  

     

     本欄論題: 如何防止PLC輸入信號的抖動現場  [9474]

        用接觸器的輔助觸點計數,有時出現觸點抖動,PLC這一方就的多極數,不知道大家遇到過這種現場,如何有效解決呢?

    以下是關于《如何防止PLC輸入信號的抖動現場》論題的回復(共20篇,分2頁顯示)

     共2頁  第1頁   末頁   下一頁   

    回復人:740 

     回復時間:2006-1-23 13:48:00

    支持(492) | 反對(501)

     

        回復:用定時器,延時0.5秒計數

        用定時器,延時0.5秒計數。我用過,很好

    回復人:ladamu  

     回復時間:2006-1-22 14:43:00

    支持(470) | 反對(533)

     

        回復:用PLC延時定時器

        

    回復人:888 

     回復時間:2006-2-7 15:04:00

    支持(475) | 反對(487)

     

        回復:觸點維持0.5秒判斷為有效才對

        

    回復人:kkggmm 

     回復時間:2006-2-9 12:13:00

    支持(476) | 反對(518)

     

        回復:能否提供一段程序

        多謝888,請提供一段程序。我用s7-200的

    回復人:888 

     回復時間:2006-3-4 12:00:00

    支持(487) | 反對(457)

     

        回復:能否提供一段程序

        這樣簡單的道理,還需要程序嗎?
        LD I0.0
        TON T37, +100
       
        LD T37
        = M1.1

    回復人:lhkyyx170 

     回復時間:2006-2-6 23:47:00

    支持(455) | 反對(490)

     

        回復:更換觸點吧

        更換觸點吧,PLC輸入模塊硬件已經有對此的處理電路,在發生說明觸點有問題,計時延遲等各類方法只能在一定時間內緩解。出錯是必然的,只是時間的問題。

    回復人:xiayueguei 

     回復時間:2007-5-4 19:12:00

    支持(457) | 反對(464)

     

        用PLC加個0.5秒的計時器,,,,,

    回復人:xhh_sea 

     回復時間:2007-6-16 9:40:00

    支持(437) | 反對(486)

     

        機臺抖動還有干擾都會引起這種現象.PLC內部輸入加延時器,把輸入時間小於X秒的信號濾掉.如果是干擾導致的話,可以回阻容濾波.
        三菱PLC程式:
        LD X0
        OUT T0 K3
        這樣輸入雖然是X0,但在PLC裏就轉換成T0了

    回復人:hanshang 

     回復時間:2007-6-19 7:17:00

    支持(441) | 反對(479)

     

        要是想復雜點的話,延時的同時再做個采樣,去平均值就可以了

    回復人:cade_zk 

     回復時間:2007-6-19 7:49:00

    支持(441) | 反對(486)

     

        同意加個延時繼電器,這種犯法很使用!

    回復人:wulovesky 

     回復時間:2007-7-28 19:58:00

    支持(407) | 反對(442)

     

        注意:要防止信號突然來,用TON,要防止信號突然斷,用TOF。

    回復人:qinwei525 

     回復時間:2007-8-3 14:27:00

    支持(446) | 反對(447)

     

        重新對輸入濾波器進行設置

    回復人:LDMLXR 

     回復時間:2007-8-7 21:23:00

    支持(430) | 反對(404)

     

        可以用固態繼電器啊,無觸點,我用過,效果不錯.

    回復人:雨之子 

     回復時間:2008-6-27 14:33:00

    支持(396) | 反對(427)

     

        進行時間濾波呀.程序里面用的很多的.也是很必要的.

    回復人:jsntec 

     回復時間:2009-11-9 21:55:00

    支持(354) | 反對(372)

     

        可以用固態繼電器啊,無觸點,我用過,效果不錯.

     共2頁  第1頁   末頁   頁次: 1  2      下一頁  

    如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.q5659.com

    ·如果你已經是中國工控網www.q5659.com成員,請直接登錄。

    ·如果你還不是中國工控網www.q5659.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

    注冊名:

    密  碼:

               注冊中國工控網www.q5659.com
               忘記密碼

    關閉該窗口

    關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

     ©2019-2020 中國工控網(www.q5659.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

    管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

    洛陽博德工控自動化技術有限公司

    中國    洛陽

    偷拍久久国产视频|久草在线资源站手机版|影音先锋资源站玖玖网