    回復人:jiasheng 

     回復時間:2006-2-13 20:20:00

    支持(835) | 反對(815)

     

        回復:參考位

        你好,我是新來的,我不清楚參考位是怎么理解的?謝謝

    回復人:小馬哥1 

     回復時間:2006-2-14 11:20:00

    支持(837) | 反對(831)

     

        回復:個人理解,參考

        與熱電阻連接的檢測設備(溫控表、PLC輸入等)都有四個接線端子。I+、I-、V+、V-。
        其中,I+、I-端是為了給熱電阻提供恒定的電流,V+、V-是用來監測熱電阻的電壓變化,依次檢測溫度變化。
        4線就是從熱電阻兩端引出4線,和4個端子連接。
        3線就是引出3線,這需要檢測設備方的I-\V-短接。
        2線就使引出2線,這需要檢測設備方的I-\V-、I+/V+短接。

    回復人:bj2008 

     回復時間:2006-2-15 11:57:00

    支持(759) | 反對(795)

     

        回復:請圖示(特別關注)

        需要圖解。朦朧中好像找到感覺!

    回復人:試帖 

     回復時間:2006-2-17 3:41:00

    支持(818) | 反對(800)

     

        回復:請圖示(特別關注)

        

    請教:2線、3線、4線熱電阻測溫原理有何區別

    回復人:zamgsgs 

     回復時間:2006-2-26 14:23:00

    支持(823) | 反對(844)

     

        回復:請圖示(特別關注)

        謝謝!

    回復人:bj2008 

     回復時間:2006-2-18 13:56:00

    支持(848) | 反對(786)

     

        回復:請圖示(特別關注)

        非常感謝,徹底明白,原來是這樣。感謝各位高手們。

    回復人:工程師 

     回復時間:2006-2-13 16:43:00

    支持(763) | 反對(797)

     

        回復:測溫原理都一樣,只是接線區別

        測溫原理都一樣,只是接線區別。
        應該說,電流回路和電壓測量回路是否分開接線的問題。
        2線,電流回路和電壓測量回路合二為1,精度差。
        3線,電流回路的參考位和電壓測量回路的參考位為一條線。精度稍好。
        4線,電路回路和電壓測量回路獨立分開,精度高,但費線。

    回復人:gectzcjzcj 

     回復時間:2006-7-17 16:15:00

    支持(819) | 反對(823)

     

        回復:測溫原理是不一樣的。

        二線和三線是用電橋法測量,最后給出的是溫度值與模擬量輸出值的關系。四線沒有電橋,完全只是用恒流源發送,電壓計測量,最后給出測量電阻值。

    回復人:muyun1031 

     回復時間:2007-4-27 11:17:00

    支持(830) | 反對(824)

     

        試帖的圖示加上工程師的回答,基本上是滿意的答案。

    回復人:apple0518 

     回復時間:2007-5-5 0:23:00

    支持(998) | 反對(822)

     

        原來如此

    回復人:001001 

     回復時間:2007-7-7 21:29:00

    支持(803) | 反對(842)

     

        原來如此
       

    回復人:001001 

     回復時間:2007-7-7 21:31:00

    支持(832) | 反對(768)

     

        滿意

    回復人:wenbinzhi 

     回復時間:2007-9-6 10:56:00

    支持(746) | 反對(788)

     

        學習

    回復人:argonnli 

     回復時間:2007-9-18 22:56:00

    支持(751) | 反對(784)

     

        三線制和四線制熱電阻精度更高,因為檢測儀表或控制系統能夠監測出連接電纜的電阻值,并從總電阻值中扣除,這樣得到的是純傳感器的電阻值。從這個意義上講,四線制精度最高。不知對否?

    回復人:hxl2001 

     回復時間:2007-10-15 12:58:00

    支持(772) | 反對(771)

     

        滿意...很好的學習..謝謝了

     共5頁  第1頁   末頁   頁次: 1  2  3  4  5      下一頁  

    如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.q5659.com

    ·如果你已經是中國工控網www.q5659.com成員,請直接登錄。

    ·如果你還不是中國工控網www.q5659.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

    注冊名:

    密  碼:

               注冊中國工控網www.q5659.com
               忘記密碼

    關閉該窗口

    關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

     ©2019-2020 中國工控網(www.q5659.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

    管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

    洛陽博德工控自動化技術有限公司

    中國    洛陽

    偷拍久久国产视频|久草在线资源站手机版|影音先锋资源站玖玖网